            一、钢结构设备焊接前的准备工作

            试验钢材包含Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接方位为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包含桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口方式及尺度按规划要求。焊后外观及超声波查看合格后取样进行了力学和物理试验。

            试验效果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头曲折180°无裂纹。选用的焊接材料和焊接设备技能条件应符合国家标准,性能优异。清渣、气刨、焊条烘干保温等设备应齐全有用。

                                                                                        江门钢结构

            二、手艺电弧焊及CO2气保焊焊材和设备

           ?。?)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超越两次。

           ?。?)焊丝包装应无缺,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。

           ?。?)CO2气体纯度应不低于99.9(体积比),含水量应低于0.05(分量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。

           ?。?)焊机电压应正常,地线压紧强健,接触牢靠,电缆及焊钳无破损,送丝机应能均匀送丝,气管应无漏气或阻塞。

            三、设备焊接程序及一般规则

            焊接的一般次第为:焊前查看 →预热除锈 → 装焊垫板和引弧板→ 焊接 → 查验

            1.焊前查看坡口角度、钝边、空隙及错口量,坡口内和两端的锈斑、油污、氧化铁皮等应铲除洁净。

            2.预热。焊前用气焊或特制烤枪对坡口及其两端各100mm范围内的母材均匀加热,并用外表测温计丈量温度,避免温度不符合要求或外表部分氧化,预热温度。

            3.从头查看预热温度,如温度不行应从头加热,使之符合要求。

            4.装焊垫板及引弧板,其外表清洁程度要求与坡口外表相同,垫板与母材应贴紧,引弧板与母材焊接应强健。

            5.焊接:一层的焊道应封住坡口内母材与垫板的衔接处,然后逐道逐层累焊至填满坡口,每道焊缝焊完后,都有必要铲除焊渣及飞溅物,出现焊接缺陷应及时磨去并修补。

            6.一个接口有必要连续焊完,如不得已而半途停焊时,应进行保温缓冷处理,再焊前,应从头按规则加热。

            7.遇雨、雪有利地势应停焊,构件焊口周围及上方应有挡风、雨棚,风速大于5m/s时应停焊?;肪澄露鹊陀诹愣仁?,应按规则采取预热和后热方法施工。

            8.碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完结24h往后,进行焊缝探伤查验。

            9.焊工和查验人员要细心填写作业记载表。

            四、典形节点的焊接次第和工艺参数

           ?。?)上下柱无耳板侧由两名焊工在两端对称焊至板厚的1/3处时,切去耳板。

           ?。?)然后在切去耳板侧由两名焊工在两端对称焊至板厚的1/3处。

           ?。?)再由两名焊工分别承当相邻两面的焊接。

           ?。?)每两层之间焊道的接头应互相错开,两名焊工焊接的焊道接头也要留心每层错开,焊接过程中要留心检测层间温度。

           ?。?)焊接工艺参数:

            CO2气保焊:焊丝直径Φ1.2mm,电流280~320A,焊速350~450mm/min

            焊丝伸出长度:约20mm,气体流量25~80L/min,

            电压29~34V,层间温度120~150℃

            五、柱—梁、梁—梁节点

           ?。?)先焊梁的下翼缘,梁腹板两端的翼缘焊道要坚持对称焊接。

           ?。?)待下翼缘焊完,然后焊接上翼缘。

           ?。?)如翼缘板厚大于30mm时,宜上下翼缘轮换施焊。

           ?。?)焊接工艺参数:

            CO2气保焊:焊丝直径φ1.2mm,电流280~360A,焊速300~500mm/min

            焊丝伸出长度约20 mm,气体流量20~80L/mm

            电压30~38V,层间温度120~150℃